qwer527
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qwer527的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-14 09:23
图片:
图片:
设备使用的松下A5系列伺服电机,将抱闸输出线BRK0FF+接24v正,用万用表量BRKOFF-与24v负之间的电压,伺服上电的时候该信号有电压,伺服下电的时候该信号仍然有电压,控制器断电时,该信号也有电压,不知是不是接线的问题
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-11-09
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-07 08:39
引用
引用第4楼448955532于2015-01-06 12:07发表的  :
BRKOFF-接COM-也就是0V,BRKOFF+接继电器线圈负极。

同意4楼  BRKOFF-接COM-也就是0V,BRKOFF+接继电器线圈负极。线圈另一端接24V!通电后,你会发现继电器吸合了!就会明白~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(diaosi)