发表于: 2014-08-12 22:01
全看
|
小
中
大
图片:
描述:为什么这种方式能移,另外一种方式不能移动
图片:
我想的其实就是把中单的那个D0省略了,直接K6Y0来循环移位,但是为什么直接用输出通道来移位就不能移动?各位大侠这种问题有什么解决方法!顺便说下原因,小弟谢谢了
分享
黄xiaoming
学工控
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
132 个
工控威望:
245 点
下载积分:
2781 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2010-09-11
最后登录:
2024-08-03
查看黄xiaoming的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-13 11:42
全看
|
小
中
大
是这样的ROR循环右移指令,当ROR D0 N
当D0是使用组合软元件时,位元件的组数在16位指令ROR时,N=K4
当是32位时N=k8
这是指令要求的
分享
黄xiaoming
学工控
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
132 个
工控威望:
245 点
下载积分:
2781 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2010-09-11
最后登录:
2024-08-03
查看黄xiaoming的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-08-14 08:40
全看
|
小
中
大
我没有测试过,但是我看了指令的要求是这样的!