楼主  发表于: 2014-08-12 16:27
     最近在做电气控制柜,其中需要给导线串线号。就出现了分歧,有的说一条导线上用一个号就行,有的说降压器件之前用基数,之后用偶数。还有的说导线的两端用目的的名称+出点号。这些哪一种才是标准,导线线号应该怎么做,求大神帮助。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-13 16:33
引用
引用第6楼sunpeter于2014-08-13 15:40发表的  :
1线1号,头尾一致故障时没有图纸比较好查线,一般选用此法。也有厂家在开关上出一号,另一处开关入一号,1根线2个号,有时存在出1个号,入几个号维修时需要查对图纸比较麻烦,用万用表测线简直头大。可能和电气设计图纸有关。传统的大都1号1线。

的确,一线1号,头尾一致查故障要简单的多。维修遇到过台湾的一加工中心,一跟电线两个号,进一个号 出一个号,查故障简直奔溃,估计是给接线电工看的,不是给维修电工看的。