干工控这么多年,当然,大功率或者有干扰或者电源情况不明的情况下,一般我都喜欢用中继转一下。
不过有时候报警灯功率比较小的时候,电磁阀线圈电流很小的时候,有时候就直接接了。
当然其实也没有出现过什么烧点的情况。

最近遇到一事,PLC输出一个信号,送到调速电机的调速器的CW端,控制调速电机旋转,用的台达的PLC,输出是继电器。这套设备用下来,
发现,控制此电机运转的点经常烧掉。其实本身是要用中继转一下的。因为当时空间有限,就没,一般变频器的端子我都是加中继转的。

有些时候,小功率的电磁阀也就直接接PLC了,包括一些组合报警灯。

现在就是想问一下大家,你们外部接电磁阀和组合报警灯的时候,继电器输出的PLC,用中继转了吗?



追添:一般MT的PLC,基本上输出都是用中继转一下。
[ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
可乐一天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 227 点
下载积分: 13292 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2014-05-27
最后登录: 2016-06-01
查看可乐一天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-20 10:05
如果直接电磁阀,又受到空间的限制,可以在电磁阀两端加一个阻容电路。
可乐一天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 227 点
下载积分: 13292 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2014-05-27
最后登录: 2016-06-01
查看可乐一天的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-22 10:52
松下的PLC继电器输出容量大,可以直接10A交流接触器。