干工控这么多年,当然,大功率或者有干扰或者电源情况不明的情况下,一般我都喜欢用中继转一下。
不过有时候报警灯功率比较小的时候,电磁阀线圈电流很小的时候,有时候就直接接了。
当然其实也没有出现过什么烧点的情况。

最近遇到一事,PLC输出一个信号,送到调速电机的调速器的CW端,控制调速电机旋转,用的台达的PLC,输出是继电器。这套设备用下来,
发现,控制此电机运转的点经常烧掉。其实本身是要用中继转一下的。因为当时空间有限,就没,一般变频器的端子我都是加中继转的。

有些时候,小功率的电磁阀也就直接接PLC了,包括一些组合报警灯。

现在就是想问一下大家,你们外部接电磁阀和组合报警灯的时候,继电器输出的PLC,用中继转了吗?



追添:一般MT的PLC,基本上输出都是用中继转一下。
[ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-20 13:58
曾经碰到一德国设备,90KW/45KW等几台电机需要进行星--三角启动控制,不知道是什么原因,该设备只在90KW那组添加的中间继电器。结果有一次该晶体管输出模块故障,启动后全部输出(不能够进行星----三角转换),造成4个接触器主触点熔接,停机时间2天的事故。
都说德国设备设计严谨,不曾想它也有打瞌睡的时候,楞是让我赶上了。
发现问题后,我检查了全部的模块输出。都添加了菲尼克斯中间继电器做过渡,设备使用至今。