ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-12 11:36
干工控这么多年,当然,大功率或者有干扰或者电源情况不明的情况下,一般我都喜欢用中继转一下。
不过有时候报警灯功率比较小的时候,电磁阀线圈电流很小的时候,有时候就直接接了。
当然其实也没有出现过什么烧点的情况。

最近遇到一事,PLC输出一个信号,送到调速电机的调速器的CW端,控制调速电机旋转,用的台达的PLC,输出是继电器。这套设备用下来,
发现,控制此电机运转的点经常烧掉。其实本身是要用中继转一下的。因为当时空间有限,就没,一般变频器的端子我都是加中继转的。

有些时候,小功率的电磁阀也就直接接PLC了,包括一些组合报警灯。

现在就是想问一下大家,你们外部接电磁阀和组合报警灯的时候,继电器输出的PLC,用中继转了吗?



追添:一般MT的PLC,基本上输出都是用中继转一下。
[ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
fsjnzhy
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
注册时间: 2011-12-15
最后登录: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-12 16:48
欧姆龙CP1E系列的控制交流接触器平凡动作的最好加中继,没有中继PLC使用寿命很短,本人多次遇到。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 热心助人!