osa016
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2014-08-11
最后登录: 2015-04-03
查看osa016的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-11 21:08
Q68DAV 模块 CH1-CH7 T经常出现无输出同时CH8 输出电压变低,导致变频器频率为零,重新关电后恢复正常.,现场接线CH的经过中间端子转接,同时COM线还经过经过中继电器触点.不知道是什么原因?
ty2tzj118
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-07-09
最后登录: 2016-12-06
查看ty2tzj118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-12 08:22
既然你已经排除屏蔽线缆的问题,则问题出现在两头,一个是数模模块,一个是变频器,很可能是模块老化造成。