tzhihao6
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 204 点
下载积分: 959 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2013-06-09
最后登录: 2024-11-19
查看tzhihao6的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-09 20:11
     三菱变频器报故障   E.THT  变频器过载      
1.     电机和变频器都是新的    采用外部控制
2.    11KW的FR E700系列的变频器带7.5KW的电机,电机没有带任何负载, 现在是只要启动电机变频器就报故障   E.THT  , 加减速现在是设10秒,  电流设17A,频率上限设50HZ 、 Pr71电机选这设3  , 电机容量设 7.5KW   电机极数设  4极
3  变频器点动是也是报故障   E.THT  变频器过载        现在只有在0速时很慢的情况下调节点位器就可以启动,想快点都报故障   E.THT  变频器过载   。
   请各位帮忙看下是什么问题    急急!!!!!!!!!
linglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 300 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1163(小时)
注册时间: 2008-07-13
最后登录: 2024-11-23
查看linglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-15 17:12
1,检查变频到电机连线  OK
2,变频初始化
3,不更改任何参数,面板运行
这样就能找出问题来了