楼主  发表于: 2014-08-09 18:39
请问各位师傅们,我用了一块富士温控表控制固态继电器,固态继电器接的60KW电热管进行加热,现在的问题是升温升的比较快,我用的PID控制,到达设定的温度(200度)还超出了二十几度,我感觉超出的太多了,不知道仪表里怎么设定,具体设定哪个参数,还有如果我想先升到100度保持10分钟,再升到130保持10分钟,再160保持10分钟,再190停留10分钟,最后升到200保持恒定。。。。。。请师傅们指导一下,万分感谢。。。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-20 14:03
这个你需要进行“自整定”(AT)一次,电加热控制的热惯量比较小,应该容易控制。