请问各位师傅们,我用了一块富士温控表控制固态继电器,固态继电器接的60KW电热管进行加热,现在的问题是升温升的比较快,我用的PID控制,到达设定的温度(200度)还超出了二十几度,我感觉超出的太多了,不知道仪表里怎么设定,具体设定哪个参数,还有如果我想先升到100度保持10分钟,再升到130保持10分钟,再160保持10分钟,再190停留10分钟,最后升到200保持恒定。。。。。。请师傅们指导一下,万分感谢。。。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
jason05
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 244 点
下载积分: 30405 分
在线时间: 279(小时)
注册时间: 2011-07-15
最后登录: 2024-10-22
查看jason05的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-25 16:31
用PIDz自整定一下就可以了,自整定后就很稳了