请问各位师傅们,我用了一块富士温控表控制固态继电器,固态继电器接的60KW电热管进行加热,现在的问题是升温升的比较快,我用的PID控制,到达设定的温度(200度)还超出了二十几度,我感觉超出的太多了,不知道仪表里怎么设定,具体设定哪个参数,还有如果我想先升到100度保持10分钟,再升到130保持10分钟,再160保持10分钟,再190停留10分钟,最后升到200保持恒定。。。。。。请师傅们指导一下,万分感谢。。。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-10 09:24
引用
引用第2楼cvlsam于2014-08-10 05:43发表的  :


你温控表的型号?

PXR9-TCY1-8W000
2楼  发表于: 2014-08-10 10:05
引用
引用第4楼黄xiaoming于2014-08-10 09:55发表的  :
要买能达到你要求的温控仪!

请问是什么型号的
3楼  发表于: 2014-08-10 11:23
引用
引用第6楼kiwso于2014-08-10 11:18发表的  :
带通讯的温控器可以实现

和什么通讯,我是用温控仪控制固态的,没有程序
4楼  发表于: 2014-08-10 18:15
引用
引用第8楼baiqrmai于2014-08-10 12:27发表的  :
这个可以控制的到  差几十度时就缓慢加热

能说的具体一点嘛
5楼  发表于: 2014-08-11 16:14
引用
引用第11楼fxyc87于2014-08-10 21:04发表的  :
楼主这个温控仪是带多段温度控制的,是可以实现的,到网上下载说明书及手册吧,

大哥,可以帮忙指导一下设置哪几个参数吗
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!