王睿
一切随意
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-08-16
查看王睿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-08 20:41
我使用接近开关配合高速计数器 机器开始运转时的速度慢x0还能闪烁 当运转速度快了 就不闪烁了 但是程序还能接收到信号 这是为什么呢  谢谢
云淡风轻2014
回收各品牌PLC  变频器 伺服 触摸屏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 153 点
下载积分: 705 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2014-07-24
最后登录: 2015-04-16
查看云淡风轻2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-13 09:20
频率太高的话,普通接近开关是反应不过来的!有专用的接近开关!