卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2414 个
工控威望: 3000 点
下载积分: 9578 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-09-28
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-07 19:53
各位对于自动化设备的复位按钮一般怎么理解,如何将其置于程序中,当设备正在自动运行时按下复位按钮让设备如何复位?谈谈想法,积小成于大成啊。
相信自我!
676866
人非圣贤,孰能无过!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 1323 点
下载积分: 685 分
在线时间: 707(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-09-27
查看676866的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-07 20:02
我认为复位一般分为手动状态和自动状态,手动状态下,只要安全检测装置有效允许情况下,设备将按照设定顺序动作回归到初始状态,并且回归过程中如有异常立即暂停并报警中断复位,自动状态要根据设备设备是否在运行过程中,所执行动作又是否有和危险和连锁,比如压力铸造机,高压放电等,一旦高危动作允许了,必须等待相关动作执行完毕,才允许复位,否则会造成设备的损坏,这一点和急停不一样!