各位对于自动化设备的复位按钮一般怎么理解,如何将其置于程序中,当设备正在自动运行时按下复位按钮让设备如何复位?谈谈想法,积小成于大成啊。
相信自我!
分享
676866
人非圣贤,孰能无过!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
227 个
工控威望:
1323 点
下载积分:
695 分
在线时间: 709(小时)
注册时间:
2010-10-27
最后登录:
2024-11-22
查看676866的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-07 20:02
全看
|
小
中
大
我认为复位一般分为手动状态和自动状态,手动状态下,只要安全检测装置有效允许情况下,设备将按照设定顺序动作回归到初始状态,并且回归过程中如有异常立即暂停并报警中断复位,自动状态要根据设备设备是否在运行过程中,所执行动作又是否有和危险和连锁,比如压力铸造机,高压放电等,一旦高危动作允许了,必须等待相关动作执行完毕,才允许复位,否则会造成设备的损坏,这一点和急停不一样!