西门子200只接收0到20毫安,那我4到20毫安怎么办
上一主题
下一主题
huangpeng
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
716 个
工控威望:
1051 点
下载积分:
3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2009-12-07
最后登录:
2022-03-02
查看huangpeng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-08-07 18:29
全看
|
小
中
大
西门子200只接收0到20毫安,那我传感器是4到20毫安怎么办
分享
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
217 个
工控威望:
1642 点
下载积分:
3449 分
在线时间: 161(小时)
注册时间:
2013-11-09
最后登录:
2024-08-11
查看xiechangwei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-08 08:27
全看
|
小
中
大
自已编程0一20对应0一32000,4一20对应多少应该好算了吧。
分享
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
217 个
工控威望:
1642 点
下载积分:
3449 分
在线时间: 161(小时)
注册时间:
2013-11-09
最后登录:
2024-08-11
查看xiechangwei的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-08-09 06:42
全看
|
小
中
大
你将最小值设定成4mA对应的值就应该可以,有一个公式,我现在是手机没法发给你。