用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
资料互助
Mx Component控件函数ReadDeviceBlock()怎么读取多点
上一主题
下一主题
chenzongyuan
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
95 点
下载积分:
579 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2014-08-07
最后登录:
2015-04-29
查看chenzongyuan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-08-07 17:16
全看
|
小
中
大
我在操作文档上看到Mx Component控件函数ReadDeviceBlock(string szlable,int isize,int[n] iData),
可是为什么我调用控件的时候该函数第三个参数只能传入整形变量呢?
我用的是C# .net
分享
yijun8
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
123 点
下载积分:
6468 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2010-11-06
最后登录:
2019-03-03
查看yijun8的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-01 08:36
全看
|
小
中
大
ReadDeviceBlock(string szlable,int isize,int[n] iData),
string szlable:开始标示地址,如“D10.A"
int isize:所要读取的点(位)数:如16,
int[n] iData:返回值存储的位置,注意是数组,那怕是一个,也要定义成组,然后用iData[0].
如:
ReadDeviceBlock(”D10.A“,16, iData[0]);
这样就可以读取从D10.A到D11.9的位状态了。
希望有帮助。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
资料互助
Mx Component控件函数ReadDeviceBlock()怎么读取多点
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问