PLC是FX3U  ,如图,  19脚接到PLC 的X3。13和25接电源24负及PLC的输入COM     。      用慢慢转动电机轴  PLC的指示灯X3有闪烁一下就没了。 在程序里面接收不到、
fx5u.taobao.com
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-10-11
查看358273433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-06 08:43
因为CZ信号宽度很窄,要用脉冲捕捉功能,你接的是X3,对应的是M8173。再就是要确认一下S/S接+24V没有。