楼主  发表于: 2014-08-02 21:08
近日使用汇川H2U与正弦EM303B做三个电机同步,原先用的是DA模块直接给定模拟量到变频器。不知是批次还是什么其它原因,这系列的变频频率线性差别很大,每个相同速度段变频器的频率最高偏差有0.05-0.08左右,资讯正弦厂家那边后认为模拟给定无法达到这个精度,只有使用通信给定才可以。我是自学的简单PLC程控,从未弄过通信,也没看到论坛上有合适的程序,电话资讯汇川公司后得知H2U软件可以直接写MODBUS指令,比起直接用三菱GX软件好用。然后参考着编程手册与变频器说明书做了个通信程序,简单好用。我把通信部分COPY出来顺便加了简单启停和加减速动作,适合初学者参考调用。内带注释与程序说明
描述:汇川H2U与正弦变频通信
附件: 汇川PLC与正弦EM303B通信启停与频率.rar (13 K) 下载次数:621
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(刘特斌) 感谢分享!
    木木2012
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 293 个
    工控威望: 2167 点
    下载积分: 31796 分
    在线时间: 830(小时)
    注册时间: 2012-12-04
    最后登录: 2023-07-12
    查看木木2012的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-08-08 09:10
    不错,谢谢分享!