threemissyou
threemissyou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 198 点
下载积分: 2275 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2011-06-12
最后登录: 2024-07-31
查看threemissyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-02 18:06
我想让PLC使用PID功能直接驱动主泵,当频率达到50hz并且压力为达到,延时后逐个开启辅泵;当频率达到0hz并且压力为达到,延时后逐个停止辅泵。大家帮我看一下这个方案的可行性,分析一下这样控制的效果啊。大家多分享一下最好的应该怎么控制啊。
[ 此帖被threemissyou在2014-08-03 10:52重新编辑 ]
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-02 19:38
应该是压力到下限频率到上限,加泵;压力到上限频率到下限,减泵,这样基本思路就没错。“当频率达到0hz,”这个不用这么低的,如果是离心水泵,低于一定频率他是不提供压力的。并且为减少起停泵时压力波动,最低频率不能太低,所以这个变频主泵的最低频率要通过调试确定。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-03 12:59
引用
引用第2楼threemissyou于2014-08-03 10:50发表的  :

谢谢!还有一个问题:我看到网上好的例子都是主泵未达到,会把主泵切到工频,辅泵切到变频,以此类推。我这种方案(只对主泵进行pid控制,不切换)不知道会存在什么问题?主泵电机寿命会受影响?

恰恰相反,你这样固定的变频泵没有问题,而要把同一台泵在工频变频转动中切来切去的是有运行隐患的(具体原因你网上搜),功率越大的电机越容易出问题。当然为了可靠,可以通过接触器切换作成变频器1对2台水泵,但切换时必须是静态的。
实际工程中,工厂恒压供水首要考虑的是稳定可靠,很多时候停水一次导致的损失远超过几个接触器或几台软起动器的价值。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377