楼主  发表于: 2014-08-02 18:06
我想让PLC使用PID功能直接驱动主泵,当频率达到50hz并且压力为达到,延时后逐个开启辅泵;当频率达到0hz并且压力为达到,延时后逐个停止辅泵。大家帮我看一下这个方案的可行性,分析一下这样控制的效果啊。大家多分享一下最好的应该怎么控制啊。
[ 此帖被threemissyou在2014-08-03 10:52重新编辑 ]
threemissyou
threemissyou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 198 点
下载积分: 2275 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2011-06-12
最后登录: 2024-07-31
查看threemissyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-03 10:50
引用
引用第1楼bogegongkong于2014-08-02 19:38发表的  :
应该是压力到下限频率到上限,加泵;压力到上限频率到下限,减泵,这样基本思路就没错。“当频率达到0hz,”这个不用这么低的,如果是离心水泵,低于一定频率他是不提供压力的。并且为减少起停泵时压力波动,最低频率不能太低,所以这个变频主泵的最低频率要通过调试确定。

谢谢!还有一个问题:我看到网上好的例子都是主泵未达到,会把主泵切到工频,辅泵切到变频,以此类推。我这种方案(只对主泵进行pid控制,不切换)不知道会存在什么问题?主泵电机寿命会受影响?
threemissyou
threemissyou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 198 点
下载积分: 2275 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2011-06-12
最后登录: 2024-07-31
查看threemissyou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-05 22:34
变频器能带的泵的数量是有限的啊,以台达cp2000为例定量控制最多带4台泵,而且接线复杂,调试费事。其实还是看客户,我是把方案都做了给他看,他喜欢那个就选哪个。我想问的是,用PLC连接变频器去控制多台泵,怎么样的控制方式比较好啊。