楼主  发表于: 2014-08-01 20:48
      刚来一家新单位做电气设计,我把电流互感器二次侧一端接地,所有的人都说我错了,不用接地,要我直接接到电流表就可以了。

       但是我以前做的都是有接地的,防止二次侧产生高压,没一个支持我的,我真想说:你们全部都错了!!!

       各位老师傅,到底要不要接地呢??
linglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 300 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1163(小时)
注册时间: 2008-07-13
最后登录: 2024-11-23
查看linglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-03 17:29
一定要的,电流表不能开路的