现在项目上用的欧姆龙CP1H系列PLC,运行当中有时候突然就报错(此时电源灯跟异常灯亮)所有的输入输出都没有了,此时也跟电脑上的CX-ONE编程软件也通讯不上,并且PLC上的LED指示灯也无任何异常代码显示。只要重新断下PLC的输入电源又就正常了,请问是怎么回事?求高手指点,感激不尽。
分享
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
211 个
工控威望:
396 点
下载积分:
2807 分
在线时间: 173(小时)
注册时间:
2007-11-01
最后登录:
2024-10-14
查看slslj47的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-02 16:39
全看
|
小
中
大
跟电脑一样,死机了,重启下就好,
如果总是死机的话,硬件应该是有问题的,
可以试下重新写个很小的程序来测试,死机到底是程序引起的,还是硬件引起的。