tsshn2010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 146 点
下载积分: 464 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2014-03-21
最后登录: 2022-01-09
查看tsshn2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-31 16:32
现有一台台达PLC和两台威纶通MT6070I触摸屏,想实现两台触摸屏都可以监视控制,网上翻了很多,还是不太明白一些问题,
1.PLC与第一台HMI RS232通讯,第二台HMI与第一台HMI由于距离问题,选择RS485通讯,那既然第二台HMI与第一台HMI用了485通讯,是不是第二台触摸屏程序就得和第一台不一样了?比如一些寄存器什么的,位控制元件都得用MODBUS指令来?那岂不是PLC里面的程序也得增加MODBUS一些指令?这样的话就晕了,,,,,我是想两台触摸屏程序做的一模一样,只是通讯不一样,这可行不?还是我对通讯理解的不够?
2.如果PLC与第一台RS232,第二台HMI和第一台也RS232,那两台触摸屏程序可以一样么?




求大神指点。。手头现在由于没有两台触摸屏,没法自己去试,只能在万能的论坛求助做过一机多屏,的大神指点明津了,主要是第一个485通讯的,触摸屏里面的一些程序需要变动么?
3KS

小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-01-05
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-01 09:41
也可不用穿透,第一个与PLC232通讯,第二个与PLC用485通讯,PLC程序里面只要初始化通讯口参数就好了,读写地址一样的。国产的处理就是简单,好用。如果用西门子的PLC那就麻烦了,带你一直兜圈子兜来兜去的,指令写的很多,太难用了。有人抱怨说谁用西门子的就是跟自己过不去,自找麻烦。