用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求教:为什么车间总电开关不跳而上级变压器房的总开关跳电
上一主题
下一主题
chengyouping
一切皆有可能!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
1892 点
下载积分:
4096 分
在线时间: 86(小时)
注册时间:
2014-04-24
最后登录:
2016-07-28
查看chengyouping的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-31 11:47
全看
|
小
中
大
我公司新建厂房,现在有个问题。在变压器房有个总开关,车间有个总开关,为什么总是跳变压器房的空气开关,而车间电柜的开关不调呢?哪位大侠帮助解决!
David
分享
李志华
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
328 个
工控威望:
1556 点
下载积分:
2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2014-08-22
最后登录:
2022-01-12
查看李志华的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-22 22:02
全看
|
小
中
大
接线方式是哪一种?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求教:为什么车间总电开关不跳而上级变压器房的总开关跳电
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问