我公司新建厂房,现在有个问题。在变压器房有个总开关,车间有个总开关,为什么总是跳变压器房的空气开关,而车间电柜的开关不调呢?哪位大侠帮助解决!
David
陆海洋
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2014-06-14
最后登录: 2023-04-11
查看陆海洋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-31 12:37
要看看车间的空开是不是比配电室的大要是车间的小那就是配电室到车间的线路有对地短路或者是有相间短路的