我公司新建厂房,现在有个问题。在变压器房有个总开关,车间有个总开关,为什么总是跳变压器房的空气开关,而车间电柜的开关不调呢?哪位大侠帮助解决!
David
分享
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
1237 点
下载积分:
7903 分
在线时间: 404(小时)
注册时间:
2013-05-17
最后登录:
2024-11-04
查看最近一天希望的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-31 12:10
全看
|
小
中
大
如果空开配置合理的话,那就是变电所到车间的线路有问题。用摇表测一下线路绝缘。很可能线路破损对地放电引起的。