我公司新建厂房,现在有个问题。在变压器房有个总开关,车间有个总开关,为什么总是跳变压器房的空气开关,而车间电柜的开关不调呢?哪位大侠帮助解决!
David
小陈故事
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 205 点
下载积分: 12489 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-04-12
最后登录: 2022-02-10
查看小陈故事的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-01 21:11
检查实际负荷,确认变压器侧的开关是否合适,我们公司刚投产的时候也有过变压器侧ACB跳闸,经检查为开关电流整定值偏小,后面直接退出电流整定值先使用着,到后面才找厂家换上合适的开关。