求教:为什么车间总电开关不跳而上级变压器房的总开关跳电
上一主题
下一主题
chengyouping
一切皆有可能!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
1892 点
下载积分:
4096 分
在线时间: 86(小时)
注册时间:
2014-04-24
最后登录:
2016-07-28
查看chengyouping的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-31 11:47
全看
|
小
中
大
我公司新建厂房,现在有个问题。在变压器房有个总开关,车间有个总开关,为什么总是跳变压器房的空气开关,而车间电柜的开关不调呢?哪位大侠帮助解决!
David
分享
小陈故事
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
205 点
下载积分:
12489 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2013-04-12
最后登录:
2022-02-10
查看小陈故事的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-01 21:11
全看
|
小
中
大
检查实际负荷,确认变压器侧的开关是否合适,我们公司刚投产的时候也有过变压器侧ACB跳闸,经检查为开关电流整定值偏小,后面直接退出电流整定值先使用着,到后面才找厂家换上合适的开关。