图片:
松下伺服A5     找原点的零点信号怎样接线, PLC是三菱FX3U的。    指令是  DSZR X3 X0 Y0 Y4
fx5u.taobao.com
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3235 个
工控威望: 7900 点
下载积分: 2368 分
在线时间: 12616(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-11-17
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-31 09:31
输入点应该可以自由定义的,你看看手册每个输入点是否可以定义成不同的功能,如果可以,则设成某个值就是原点信号了。
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756