楼主  发表于: 2014-07-29 15:48
大家好!!请教个问题。我们公司有台印刷机。我想用电脑监控程序……PLC本身带的编程口被触摸屏占用。我想用RS422BD扩展板来监控。联接不上出现下面那个画面。
可是我用一台闲置的PLC写一个程序,用RS422BD扩展板就可以用。如果把机械里PLC的原程序写到这个闲置的PLC里。RS422BD扩展板就不能用了。联接时出现同一个画面……还请高手指教……。小弟先谢谢了。注(机械上的PLC用的是RS485BD通信,是正常的。)还有就是这个端口与程序有关吗???
不会弄图片。上面写的:从PLC中读取数据异常,可能是以下原因:
                   连接目标设置有误
                   因电缆异常 H/W异常,或者噪音等问题与PLC通信不稳定
                   PLC内的数据已损坏。
[ 此帖被工控子墨在2014-07-29 16:01重新编辑 ]
描述:机械原程序
附件: 东方机开槽下.rar (138 K) 下载次数:84
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-30 10:03
因为你的程序中包含通讯程序,所以422BD的通讯端口已被占用,所以不能用来监视