楼主  发表于: 2014-07-29 09:52
公司有一产品需要加热保温让我编写程序;我刚学不久没有把握,尤其是用数模转换模块。

要求如下:有2个房间。其中一个装上产品,关闭门;启动,房间温度低于80度,蒸气阀门打开,温度上升;如果一个小时内升温超过40度,关闭蒸气阀门5分钟;不超过就一直升温到80度;开始计时4小时,在这个4小时内温度如果降到70度,阀门再打开升温到80度再关闭;直到4小时后阀门关闭不再打开,房间自由降温;另一个房间也这样;两房间单独启动按钮。

我已经选择三菱PLC     FX2N-40MR-4AD-DA    测温 选PT100      电磁球阀

请有经验的大侠帮我写段程序;我自己调试修改。谢谢
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-28
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-30 07:11
引用
引用第5楼张学斌1994于2014-07-29 21:22发表的  :
楼主   你是不是选型选错了,模拟量模块不适合测温

可能还需要增加温度变送器。