楼主  发表于: 2014-07-28 23:53


如图所示我单击R2 ,那么R0只响应一个扫描周期,那么R1怎么会得电的呢,突然想不明白,请各位大侠说说啊,书上也不是很详细的,
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-29 09:43
R2=ON 后
第一次扫描
自上至下
0:  R0=off 所以无 R1
5:  R2刚ON 有上跳沿 所以 R0=ON

第二次扫描
0:  R0=ON有上跳沿 所以set R1=ON
5:  R2上次已ON 无上跳沿 所以 R0=off
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(543249117) 热心助人!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2561(小时)
    注册时间: 2010-06-24
    最后登录: 2024-12-16
    查看znz43的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-07-29 21:43
    引用
    引用第4楼543249117于2014-07-29 21:26发表的  :



    如您所述,感谢您的解答但是R0 ON 只是ON了一个扫描周期啊,只是对R0以下的句子有效(这个RO下面没有语句)所以到第二次扫描R0不是已经OFF了嘛

    第二次扫描,在0:处 R0 还保持着ON,执行到5:时,才使R0 OFF的。

    看来你对PLC扫描是”自上而下,自左至右“执行,理解还不够啊。