whshtj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2024-11-14
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-28 15:28
PRV.rar (2 K) 下载次数:92 我用欧姆龙CP1L 编写PRV指令  C1为#0010  C2为#0003  写入程序后转动编码器D200值不变 不知道怎么回事 对欧姆龙不熟 请高手指教 谢谢
编码器A相接0.00  B相接0.01  内置输入设置使用高速计数器0 线形模式 软件复位 加减输入
[ 此帖被whshtj在2014-07-28 15:46重新编辑 ]
sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 768 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2009-05-17
最后登录: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-28 19:31
你是要读取当前值,把C2选为#0000.还要把设置一起下载到PLC,断电再上电。设置选择软件复位,相位差输入。看你程序标题要测频率,应该用PRV2指令。