wrysunny
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 134 点
下载积分: 606 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-06-26
最后登录: 2019-06-27
查看wrysunny的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-26 11:43



常闭和常开 有点钻牛角尖了 setI1.00是外接传感器 常开的 就是磁性开关 按照理论来说 不是按下w1.02眀1.03应该是得电断开的 怎么会 导致 w10.06set呢 求解有点不明白
[ 此帖被wrysunny在2014-07-26 16:29重新编辑 ]
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-28 00:08
第一个扫描周期,W1.02不动,所以W10.06不SET ,所以W1.03也不动。当按下W1.02那个扫描周期,W10.06先SET,然后W1.02控制W1.03动。下一个扫描周期,W1.03动,导致W1.03常闭断开,但是因为W10.06是SET,所以保持。松开W1.02,W1.03线圈不动,W10.06还是保持SET。如果你想按下W1.02,W1.03就动,然后W1.03的常闭断开,让W10.06不动的话。那你可以这样写试试,把第二行写在第一行之前。看结果。这个跟PLC的扫描周期和更新结果对程序的影响有关系。你可以在坛子里找我以前写过的一个帖子。保证原创,所以写的水平有限,不知道你能不能看懂。专门讲扫描周期的。






http://www.ymmfa.com/read-gktid-77913.html
[ 此帖被ymr78419972在2014-07-31 08:54重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?