各位大师们:请问一下,西门子数控系统840D控制的一台转塔冲床,手动 伺服电机不动作,伺服器、系统没有报警,请问我怎样才能确定伺服器有没有接收到脉冲信号,
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-11-01
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-28 11:41
是不是伺服器监视模式中查看脉冲信号,如果有脉冲表示伺服器已经接收到控制器的脉冲了是吗,伺服器是通过840D直接与伺服器连接的,中间就一根通信线,再看看,谢谢师傅们了。
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-11-01
查看何工控学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-28 14:00
我把840D的通信线用手压紧再手动就可以了,应该是这通信线接触不良的原因,我把这线压紧一下,把它贴紧就正常了,谢谢你了,这台设备只有系统和几个伺服和一个I/O板.