不是说FX3G就是FX2N的换代吗?FX2N原来有NEG功能的啊,怎么到了FX3G就没了?坑爹啊
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6763 个
工控威望: 38364 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 9477(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-09-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-25 09:46
引用
引用楼主drw_08于2014-07-25 09:18发表的 三菱FX3G怎么实现NEG补码/绝对值功能啊? :
不是说FX3G就是FX2N的换代吗?FX2N原来有NEG功能的啊,怎么到了FX3G就没了?坑爹啊


我想您可能理解上有一些偏差了,FX2N的替代者是FX3U,FX3G是FX1N的替代者,三菱新公布的FX3S将是FX1S的替代者。

即使在FX1N,1S时代,1N和1S机型是不支持NEG指令的,这一点从编程手册上就能看出来。



但是,绝不是对于取反一定需要NEG指令,SUB指令也能做到,这一点三菱已经在其手册例程中明确了。
  


所以,请仔细的看手册,这一点对于任何使用者都是一样的。