www7797257
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 256 点
下载积分: 4397 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2020-07-16
查看www7797257的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-24 16:47
小弟以前一直用三菱PLC,现在首次使用西门子的,求助编程符号
物理输入符号是什么,三菱是X0~X7,X10~X17..
物理输出符号是什么,三菱是Y0~Y7,Y10~Y17..
辅助继电器符号是什么,三菱是M0~M7999
特殊辅助继电器符号是什么,如开机首个上升沿,三菱是M8002,等等类似
寄存器符号是什么,三菱是D0~D9999
特殊寄存器是什么,如脉冲累积量,三菱是D8140或D8040
时间继电器符号是什么,三菱是T0~T999
计数器符号是什么,三菱是C0
htlonglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1958 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-10-13
最后登录: 2024-05-24
查看htlonglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-24 20:23
看看西门子的编程手册,西门子很多内容是在 硬件里进行设置的