liufuyao1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 443 点
下载积分: 747 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2011-03-24
最后登录: 2021-05-13
查看liufuyao1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-24 13:51
         用1台FX3U带一个MR-J2S70A伺服一运行电机抖动的厉害 且噪声很大,调整了参数震动会小点,但是机器的定位位移不是设计的位置,走的位置少了。电机在其他设备上运行过正常的,控制器也换了。这套设备是制作的第三套上面俩套都是好的。感觉像是脉冲丢失了。请高手指点我下面该如何做。

   补充下:现在发现电机在1KPPS的指令脉冲时很稳定不会斗,但是一加到2K时电机就开始抖动,且走的比实际位置少。
[ 此帖被liufuyao1234在2014-07-26 19:07重新编辑 ]
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 812 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 3187 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2011-07-02
最后登录: 2024-09-12
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-24 16:40
这是没设置电子齿轮的症状。。。。。。。。