大家好,在此有个问题想请教一下大家。新买的PLC,写了个很简单的程序放进去测试,结果将选择开关从run拨到stop时,Q输出仍然保持。这是怎么回事呢,程序监控上都已经停止了,但是PLC上还是保持着输出。请问大家,这个该怎么解决。已经尝试重新清除复位过了,还是不行,请大家指点指点,谢谢了

matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-24 00:46
软件上面、系统块设置、输出保持,把里面的勾去掉。然后重新下载到PLC