风城玫瑰8
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 142 点
下载积分: 850 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-09-01
最后登录: 2021-02-18
查看风城玫瑰8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-20 16:10
一直想从事工控行业,刚毕业做过电气装配,后来到电厂干了一年的电气运行维护,现在在一家纸箱包装厂做机电维修。厂里的工控设备坏了我们根本解决不了顶多就是换个备件,感觉自己离工控之路渐行渐远。各位师傅给小生指点指点,这条路该怎么走!
supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-22 11:09
引用
引用楼主风城玫瑰8于2014-07-20 16:10发表的 工控道路渐行渐远 :
一直想从事工控行业,刚毕业做过电气装配,后来到电厂干了一年的电气运行维护,现在在一家纸箱包装厂做机电维修。厂里的工控设备坏了我们根本解决不了顶多就是换个备件,感觉自己离工控之路渐行渐远。各位师傅给小生指点指点,这条路该怎么走!

那只是你的技术水平问题,举个实例:昨天电工班长突然来办公室找我,说1号和2号螺杆各有一个散热风扇在超温时不工作,说RKC402温控表损坏了要更换,并要求进一步确认,我到了现场把那个“坏表”插到一个同型号温控表能正常的部位上,表有时能正常工作,但用手用力压一下表面,就会出现OUT2亮了绿灯但3脚和4脚有13V直流电压,正常应该短路没压差,因为它是继电器常开触点,继电器工作时应该短路,重新拔出表芯,比对两个表的金手指,发觉有问题的温控表在第三脚位有轻微打火痕迹估计是外壳的压片和金手指接触不良引起,不细心观察很难发现,因为所有温控表的电源是通过针鼻并联所不能断开220V电源,一个串一个,而且第1,第2脚就是220V电源距离第3脚太近了怕短路不敢用工具拨动外壳的压片令其恢复原位,但观察到3脚和5脚是外接到同一处+24V上电源上,第5,第6脚是控制发热丝的低压触点而且是正常工作,我就用导线把表芯的3脚和5脚在金手指上一点把它们连接起来,通第5脚为第3脚供电,两个故障表都是这样修复了。
supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-24 09:36
原来老大昨晚到这来,我还以为你在写什么,不敢打扰你!
supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-24 10:56
修理仪器可以大幅提高技术认知,不是针对谁来修理。