三相电压用3p+n漏电断路器分出2路220v电压,一路开了5个3匹半的空调,电压直降到160v到210v之间,空调直接开不起来,另一路电压略有升高大约245左右,电流大约9A,怎么解决?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216763 分
在线时间: 3197(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2025-02-07
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-21 08:21
晕!!!35平方铝钱你就以为不细了??你用35平方铜线在此说不细还差不多!!唉!!!!无语!!