haibin9964
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-07-12
最后登录: 2024-11-07
查看haibin9964的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-20 14:41
三相电压用3p+n漏电断路器分出2路220v电压,一路开了5个3匹半的空调,电压直降到160v到210v之间,空调直接开不起来,另一路电压略有升高大约245左右,电流大约9A,怎么解决?
19840803
肥仔米
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
注册时间: 2007-12-27
最后登录: 2024-05-29
查看19840803的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-21 08:50
5个3匹半的空调多少安呀,35平方铜线也刚好啦