三相电压分出220v电压,电压降不稳
上一主题
下一主题
haibin9964
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
177 点
下载积分:
2527 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2012-07-12
最后登录:
2024-11-07
查看haibin9964的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-20 14:41
全看
|
小
中
大
三相电压用3p+n漏电断路器分出2路220v电压,一路开了5个3匹半的空调,电压直降到160v到210v之间,空调直接开不起来,另一路电压略有升高大约245左右,电流大约9A,怎么解决?
分享
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
419 个
工控威望:
2908 点
下载积分:
514 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2009-09-04
最后登录:
2024-08-06
查看tangrenbo89的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-21 16:05
全看
|
小
中
大
5台*3.5p*0.75千瓦*6A=78.75A.你这条火线和零线间承载将近80A电流16平方的零线只能承载不到6A电流,压降肯定会很大零线也会烧掉。
分享
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
419 个
工控威望:
2908 点
下载积分:
514 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2009-09-04
最后登录:
2024-08-06
查看tangrenbo89的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-07-21 16:06
全看
|
小
中
大
上面写错了16平方电线只能承载不到60A电流
分享
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
419 个
工控威望:
2908 点
下载积分:
514 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2009-09-04
最后登录:
2024-08-06
查看tangrenbo89的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-07-21 16:09
全看
|
小
中
大
电压高有两种可能一是星星链接零线开路,而是本身电压就高你不带负载的时候测下上桩头
分享
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
419 个
工控威望:
2908 点
下载积分:
514 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2009-09-04
最后登录:
2024-08-06
查看tangrenbo89的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2014-07-21 16:13
全看
|
小
中
大
像上面的描述应该是零线开路了,所以负载大的电压很低,负载小的电压很高,如果另外负载是照明灯的话有可能达到300多伏
分享