各位大师请教一下以前公司机器上FX PLC继电器输出型有的直接连负载的点易坏,输出点都快换完了!但公司又不支持加中间继电器是否有什么方法保护一下!谢谢!
piclijun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14687 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2012-02-24
最后登录: 2016-08-30
查看piclijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-19 19:34
加阻容吸收回路。。