lxlsys
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 254 点
下载积分: 449 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2024-11-29
查看lxlsys的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-19 15:48
大侠们,我两台三相电机11KW和15KW,我分别用的是30A和40A的D型断路器,我看网上说法不一,你们建议呢
lnsyzbw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-21 14:06
如果选用DZ47系列的断路器11KW电动机选用D型25A;15KW电动机选用D型32A的。你所用的电动机如果没有热过载继电器保护的话,建议选用DZ108-32系列25A和32A电机保护型的断路器保护,此种断路器基本可以精确调整保护所需的电流值;保护电动机断路器的选用标准是:大于等于电动机的额定电流(大于的概念可不是成倍的大)。