用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电动机断路器选型
上一主题
下一主题
lxlsys
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
254 点
下载积分:
449 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2008-12-05
最后登录:
2024-11-29
查看lxlsys的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-19 15:48
全看
|
小
中
大
大侠们,我两台三相电机11KW和15KW,我分别用的是30A和40A的D型断路器,我看网上说法不一,你们建议呢
分享
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
905 点
下载积分:
13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间:
2012-10-26
最后登录:
2024-12-17
查看何工控学的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-19 16:12
全看
|
小
中
大
11KW/60A 22KW/100A
分享
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
905 点
下载积分:
13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间:
2012-10-26
最后登录:
2024-12-17
查看何工控学的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-07-22 11:42
全看
|
小
中
大
断路器只是起短路保护用的,在电动机中过载另有其它的元件来代劳,11KW电机用DZ47的断路器,额定电流22A,在电机启动时电流是额定电流的4-6倍,如果是变频启动选取的断路器可以小点,但是星三角启动,以我的看法应选取额定电流的2倍左右,选取过小,启动时断路器会跳闸,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电动机断路器选型
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问