lxlsys
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 254 点
下载积分: 449 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2024-11-29
查看lxlsys的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-19 15:48
大侠们,我两台三相电机11KW和15KW,我分别用的是30A和40A的D型断路器,我看网上说法不一,你们建议呢
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-12-17
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-19 16:12
11KW/60A  22KW/100A
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-12-17
查看何工控学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-22 11:42
断路器只是起短路保护用的,在电动机中过载另有其它的元件来代劳,11KW电机用DZ47的断路器,额定电流22A,在电机启动时电流是额定电流的4-6倍,如果是变频启动选取的断路器可以小点,但是星三角启动,以我的看法应选取额定电流的2倍左右,选取过小,启动时断路器会跳闸,