大侠们,我两台三相电机11KW和15KW,我分别用的是30A和40A的D型断路器,我看网上说法不一,你们建议呢
分享
fsjnzhy
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1129 个
工控威望:
2294 点
下载积分:
109010 分
在线时间: 1309(小时)
注册时间:
2011-12-15
最后登录:
2022-09-28
查看fsjnzhy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-19 16:37
全看
|
小
中
大
西门子电机保护开关3VU16 型专用11kw/25A、15kw/32A
[ 此帖被fsjnzhy在2014-07-19 16:51重新编辑 ]
附件:
西门子电机保护开关说明书.part1.rar
(1946 K) 下载次数:147
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件:
西门子电机保护开关说明书.part2.rar
(208 K) 下载次数:100
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错