大侠们,我两台三相电机11KW和15KW,我分别用的是30A和40A的D型断路器,我看网上说法不一,你们建议呢
自动机器
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 1133(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-12-03
查看自动机器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-19 16:43
一般D型的为电机额定电流的2.5倍就没问题
楼主留言:
我的是按电机额定是电流1.2倍选 的