小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2012-07-07
最后登录: 2019-12-10
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-19 09:28
各位大师:
   例如M70系统中PLC梯形图更改某一个信号点时应该注意哪些问题,求解。
最近有接触到CNC加工中心维修,使用系统为M70系列。故障:换刀时;指定换某一把刀时,旋转到了没有停下来,一直旋转着。如图

查看用PLC梯形图监控接近开关没有接通,关机从启此感应器有正常,大概来回换刀一段时间后又出现以上故障,不会停下来,一直旋转着。
  接近开关我也换了一个也还会 出现。
我试着读出PLC程序更改此信号点如(X22B改X239),传输进去重新调试各位置后,作换刀动作:然而启动刀库不会旋转了,一种处于停止状态。
我又换回原来程序又可以旋转。
不明白为什么会这样,更改数控系统某个信号点时应该注意什么。
        
成功学习
我佛慈悲,
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-05-28
最后登录: 2020-07-29
查看成功学习的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-28 22:03
改这种程序,要批量的改,而不是某一个点的问题。