我现在搞不懂D0里面D3的数据问题,说明书上说,D0要占用4个,
D0是接收通道
D1是接收结果
D2是接收数据计数
D3是接收数据允许数-- 设置(D1)中可存储的接收数据的允许字数
我现在理解不透D3的含义
比如
【MOV K1 D0】
【FMOV K0 D1 K2】
【MOV K10 D3】
【G.INPUT U0E D0 D200 M100】
请问D200接收数据是从D200到D210这10个里面,还是D200里面就只能接收10个字数呀。
电气从业者
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 634 分
在线时间: 1669(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2025-03-06
查看电气从业者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-19 07:47
师傅们指导一下呀
电气从业者
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 634 分
在线时间: 1669(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2025-03-06
查看电气从业者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-19 11:29
师傅们看了给说说吧
电气从业者
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 634 分
在线时间: 1669(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2025-03-06
查看电气从业者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-19 16:56
谢谢朋友,谢谢指点
电气从业者
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 634 分
在线时间: 1669(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2025-03-06
查看电气从业者的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-19 16:57
引用
引用第3楼bogegongkong于2014-07-19 13:47发表的  :
如果设定以字为单位,是接受10个字,从D200-D209;设定字节,是D200-D204。是字或字节,通过缓冲区CH1 96H 、CH2 136H进行读写(0字,1字节)。默认是字。