这样按指定顺序间隔变换寄存器值,如何做到?(只针对三菱FX系列)

初始状态M8002为ON时,D20的值为0,间隔10秒后,D20值由0变为1,再次间隔10秒,由1变为2,递增,一直到D20变为19后,间隔10秒将D20值变到9,再间隔10秒变为8,递减,直到D20值变为0,变为0后间隔10秒变为10,再递增,直到变为19,再从19变为9,递减,如此循环(需注意的是只有初始时是从0逐渐变为19,以后都是19变9-8-7-6-5-4-3-2-1-0-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

请高手赐招!最简单的方法,万分感谢
[ 此帖被lucas在2014-07-18 08:21重新编辑 ]
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24588 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-05-05
最后登录: 2024-11-26
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-18 12:09
做一个时间脉冲,然后用递增,再比较,然后递减