故障现象:以太网口不能通讯。
通电RUN灯、INTI灯亮(正常),PLC设置网络参数、设置电脑IP,以太网口作为编程口,使用交叉网线直接连接到电脑,此时RUN灯亮、INIT灯常亮、100M灯常亮、RD灯闪亮、SD灯常亮(正常不亮),测量电路板上所有的电阻,发现R217(10欧)损坏,更换后,RUN灯亮、INIT灯常亮、100M灯常亮、RD灯闪亮,而SD灯熄灭了,测试以太网口,可以上、下载程序、监控正常,故障排除。
[ 此帖被liu1980在2014-07-17 22:01重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+10(guochunyi) 感谢分享!
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8241 个
工控威望:
10371 点
下载积分:
21090 分
在线时间: 3033(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2025-01-18
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-17 20:54
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼ufo6363于2014-07-17 13:40发表的 :
问高手,我有个usb转232的还有一个模块是232转485的。不知道这样能不能和200联机
完全可以,因为我就是这样组合使用联机的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。